发电机组并网四个条件

下面是小编为大家整理的发电机组并网四个条件,供大家参考。

发电机组并网四个条件

 

 发电机组并网的四个条件:

 1. 发电机的频率与系统频率相同。

 2. 发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在 5%以内。

 3. 发电机相序与系统相序相同。

 4.发电机电压相位与系统电压相位全都。

 当满意以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行

 若以上条件中的任何一个不满意则在开关 K 的两端,会消失差额电压 ,假如闭合 K,在发电机和电网组成的回路中必定会消失瞬态冲击电流。

  上述条件中,除相序全都是肯定条件外,其它条件都是相对的,由于通常电机可以承受一些小的冲击电流。

 并车的预备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量电网电压 ,并调整发电机的励磁电流使得发电机的输出电压 U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和相位以确定合闸时刻。

 并网运行的优势 电网供电比单机供电有很多优点:

  ①提高了供电的牢靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。

  ②提高了供电的经济性和敏捷性,例如水电厂与火电厂并联时,在枯水期和旺水期,两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。在用电高峰期和低谷期,可以敏捷地打算投入电网的发电机数量,提高了发电效率和供电敏捷性。

  ③提高了供电质量,电网的容量巨大(相对于单台发电机或者个别负载可视为无穷大),单台发电机的投入与停机,个别负载的变化,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。

 电网对单台发电机来说可视为无穷大电网或无穷大汇流排。同步发电机并联到电网后,它的运行状况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网全都而不能单独变化。

 发电机自动同期并网:

 1.将同期调整开关切至细调位置,同期开关切至投入位置,同期闭锁装置在“闭锁”位置,观看组合同期表开头转动;

 2.自动同期:

 将自动准同期转换开关切至试验位置;按自动准同期装置启动按钮,此按钮上方的红灯亮;将自动准同期转换开关切至投入位置;观看同期表停在 12 点位置,观看有功功率表有指示显示,并网胜利;

 2.将同期开关切至退出位置,退出同期表,将自动准同期开关切至退出位置,红灯灭;

 3.将同期闭锁装置切至解除位,同期调整切至断开位;

 4.将发电机出口主开关打在合后位置(竖直位置),开关上方红灯亮;

  发电机手动同期并网:

 操作过程同自动同期并网操作 1;

 手动同期:

  将发电机出口主开关打在预合位置(竖直位置);观看左侧的组合同期表转至靠近 12 点位置,手动合主开关,红灯亮,并网胜利;

推荐访问:发电机组并网四个条件 并网 机组 发电